永济市住房与城乡建设管理局:

  你单位报送的《永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目二期工程韩阳镇污水处理厂环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及报批申请资料收悉。经研究,批复如下:

  一、根据《报告表》内容,本项目位于韩阳镇韩阳村西侧152m、火车站北第三个涵洞西新建一座设计处理规模为750m3/d的污水处理厂及配套管网。建设内容包括:预处理车间、隔油池及调节池、生化池、二沉池及污泥池等主体工程以及相关的辅助工程、储存工程、公用工程和环保工程。项目总投资1861.57万元,其中环保投资80万元,占总投资的4.30%。

  在符合相关法律法规和政策规定要求的前提下,我局原则同意《报告表》结论。

  二、你单位在项目的设计、建设和运营管理中,应认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施,重点做好以下工作:

  (一)落实大气污染防治措施。严格按照环评要求,对进水井、粗格栅及提升井、隔油池、调节池、生化池、储泥池、污泥池、污泥调理罐、污泥棚、污泥脱水间等产生臭味的建(构)筑物进行加盖或加罩,废气由气体收集管道引至生物滤池处理后通过1个15m高的排气筒排放。除此之外,还应加强绿化和管理,辅助喷洒植物除臭剂等措施协同降低臭气影响。

  (二)做好废水处理和回用工作。污水收集后经“粗格栅+微滤机+隔油+调节+AAO+AO+二沉池+絮凝沉淀过滤+消毒”工艺进行处理,处理后的尾水优先回用于厂区绿化和道路洒水,其余排入涑水河。

  (三)严格按照有关规定,对固体废物实施分类处置,做到“资源化、减量化、无害化”原则,进行分类收集、处理和处置,防止二次污染。废机油暂存危废间,定期交由有资质的单位处置;栅渣、污泥收集后送永济市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理;生活垃圾交由环卫部门统一处置。

  (四)优先选用低噪声设备,合理布置车间噪声设备,采用建筑隔声、基础减振、设备定期维护保养、加强厂区管理等防治措施减少噪声污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准值。 

  (五)强化环境风险防范和应急管理。加强对风险物质、风险装置等环节和部位的设计、监控和运行管理,逐项落实环境风险防范措施和应急预案,定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险,同时要实现与当地政府的应急预案联动。

  (六)今后如果国家或地方颁布新的排放标准或出台新的污染防治要求,届时你单位应从严执行新标准或新要求。

  三、向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施和投资。项目竣工后,你单位应按照规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。

  项目在发生实际排污行为以前,须按《固定污染源排污许可分类管理名录》的相关规定申请取得排污许可证,不得无证排污或不按证排污。

  项目批复后若性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施等建设内容发生重大变动,或自批复之日起超过五年才决定开工建设,须按《环评法》规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。

  四、你单位按照运城市生态环境局永济分局施工和运行期间的环境保护监督检查要求,做好后续环境管理有关工作。

  永济市行政审批服务管理局          