[font=微软雅黑][size=3]       云南昆明市盘龙区住建局5月16日就昆明中产风尚中心小区8栋913层阳台坠落事件通报称,通过对坠落阳台板现状及工程质量检测、鉴定,对混凝土抗压强度、钢筋间距、混凝土保护层厚度、钢筋力学性能、阳台板混凝土结构层平均厚度等各项指标检测,其检测结果经判定均不能导致阳台坠落。坠落是因13层阳台人为埋设线管时,切断阳台板悬挑钢筋,承载能力达不到要求,9至12层由于上部阳台坠落,对以下各层阳台形成冲击荷载,超出了各层阳台板的极限承载能力,导致各层阳台依次坠落。

       盘龙区住建局党委办工作人员5月17日告诉澎湃新闻,此次通报只是一个初步阶段性的调查结果,至于小区阳台到底有无质量问题,调查组专家还没有给出结论,还在调查当中。

       5月11日,盘龙区中产风尚中心8栋楼9至13层楼的阳台集体掉落,所幸未造成人员伤亡。据云南网报道,专家称此类事件案件,系质量问题,一般是施工过程或者建筑材料出现问题;律师认为第一责任人是开发商。

       事后,昆明市、盘龙区两级住建部门于第一时间到达现场进行查看,并迅速成立了由市住建局、区住建局领导及相关部门领导组成的中产风尚中心小区阳台坠落事件调查小组。

       通报称,5月12日上午,事件调查小组在全市范围内遴选出结构、设计、施工等建设领域5名专家组成独立调查专家组进场开展调查工作。同时,委托云南省建设工程质量检测中心进场对阳台坠落的8栋号开展实体检测工作,出具检测数据提供给专家组进行分析研究。

       通过现场近距离查看,中产风尚中心8栋号13层阳台板混凝土断面处未发现断裂钢筋,在阳台板根部结构层内顶部有直径为20mm的线管,经剥离线管,凿除线管周围砂浆,断裂钢筋显露。线管为后置埋管,安装方式为结构层开槽埋设。线管埋设时阳台板悬挑钢筋被切断,线管敷设后用水泥砂浆填埋。阳台板按设计应有17根悬挑钢筋,现场凿开面观察仅1根钢筋为新断裂痕迹。

       阳台坠落事件调查小组认为,13层阳台人为埋设直径20mm线管时,切断阳台板悬挑钢筋,承载能力达不到要求,9至12层由于上部阳台坠落,对以下各层阳台形成冲击荷载,超出了各层阳台板的极限承载能力,导致各层阳台依次坠落。