  防毒面具品牌笼式接线端子有耐久性高、接线时间较短的特性,再加其耐高温、抗腐蚀的特性,被普遍应用在全球保护接地行业。殊不知笼式弹黄端子具体应用全过程中也存有一些难题,端子烧蚀的常见故障也常常产生,关键状况是接线端子的烧蚀、熔融等。下列就笼式端子发热原因开展深入分析。
   rs-pro.jpg.jpg
  一、压进接线端子导线长短不符合要求规定
  太阳能板品牌笼式接线端子拥有严苛的过线长短规定,其相匹配的套接导线的截面有实际的范畴规定,例如型号规格为285-635的接线端子的容许套接导线总面积为6~35毫米2。因而,当导线太细时,因为压进导线的太长,再加导线与触碰总面积有电缆护套,导致导线的导电能力恶变,进而损坏接线端子。例如在配电箱开关电源主线任务接线处,弹黄端子选用285-635,开关电源主线任务为16mm2的导线,就出現过相近状况,危险因素巨大。
  二、插进接线端子的导线剥线长短不符合规定
  oled屏幕品牌笼式弹黄端子对剥线的规定也较为严苛。例如型号规格为281-681型的接线端子的导线剥线长短为9~10毫米。剥线过短会使弹黄套接总面积过小,非常容易导致显著的掉下来。针对剥线,不但要有丰富多彩的实际操作工作经验,还务必配置专业的剥线专用工具,以固定不动剥线长短。
  三、对插进接线端子的导线截面不符合规定
  笼式弹黄端子对套接导线的截面拥有严苛的范畴规定,若超出规定的范畴,会使导线的接线边缘不可以彻底插进接线端子孔壁,导致导电能力降低,种下安全风险。在铁路客车上,导线总数通常较多,当笼式端子总数低于导线压入量规定时,肯定不允许把二根导线拧在一起插进到一个接线端子插口中。