制冷机组吸气压力过低危害这么大!如何解决?

[复制链接]
发表于 2024-1-3 11:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多用户在使用制冷机组的过程中,经常发现某一天的冷冻效果突然不如以前或者不冷冻是怎么回事?业内表示,制冷机组制冷不好,意味着制冷机组吸气压力过低。

  那么,制冷机组的吸气压力过低是什么原因呢?用户应该如何解决这个问题?对此,一些制造商的技术人员表示,事实上,制冷机组吸气压力过低的原因有很多,包括制冷剂过滤器堵塞阀门、未完全打开、制冷剂充填不足等。泰森食品以下是常见故障及其解决方案的简要介绍。

  故障1:制冷剂过滤器堵塞。制冷剂过滤器具有重要的过滤作用,应保持畅通,若出现堵塞现象需定期清洗或更换过滤器。

  故障2:膨胀阀调整不当或故障。如果发生这种现象,建议立即正确调整或排除故障,必要时更换。

  阅读推荐:冷冻食品行业产品发展现状

  故障3:冷凝器制冷剂液体出口阀未完全打开。冷凝器制冷剂液体出口阀在不安全打开的情况下,制冷机组会产生吸气压力过低的情况。此时,请完全打开阀门。

  故障4:蒸发器的水量不足。在这种情况下,冷冻量也会下降,冷冻效果不好。用户应及时检查泵和阀门。

  故障5:过量润滑油在冷水机制冷系统中循环。如果发现制冷系统中有很多润滑油,应该找出原因并将其减少到合适的值。

  故障6:蒸发器浸水温度过低时,冷冻效果差。应提高进水温度设定值。

  故障7:蒸发器的水量不足。在这种情况下,冷冻量也会下降,冷冻效果不好。用户应及时检查泵和阀门。

  此外,技术人员表示,由于制冷机组的冷却水是开式循环回路,一般采用的自来水通过冷却塔循环使用,水中钙盐和镁盐含量大时,容易分解和沉积在冷却水管上形成水垢,影响传热。结垢过厚时,冷却水的流通截面也缩小,水量减少,凝结压力上升。

  对此技术人员建议,当用户发现使用冷冻机组的冷却水质量差时,应定期清洗计划,每年至少清洗一次冷却水管,去除管道中的污垢和其他污垢,防止管道堵塞。

  排除以上7个故障,如果用户找不到原因,可以联系制造商进行维护服务,这也是正规制冷机组设备制造商存在的重要意义。