智新云网络

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧

管型端子型号接线端子在高压变频器上的检查注意事项

[复制链接]
发表于 2023-11-22 14:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   RS_PRO-1240x826.jpg.jpg
  夏季是高压变频器故障的高发期,提醒您应注意变频器的日常维护问题。首先检测安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅;其次加强巡检,改善变频器、管型端子型号电机及线路的周边环境;较后检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
  接线端子的出现极大方便了电子元器件的连接,在实用中,端子既能保证稳定的电流及信号输出,又能确保整个线路的安全,在变频器行业备受好评。
  虽然对于接线端子的检查至关重要,但整流桥型号变频器的维护还要考虑到其他方面的问题,如下:
  一、整流桥参数日常巡检需要注意事项
  1、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
  2、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  3、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
  4、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
  5、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
  6、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
  7、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
  8、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
  二、变频器停机后需要维护的项目
  1、 检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。
  2、 检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
  3、 每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。
  4、 用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
  5、 检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
  6、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止‘反送电’事故的发生。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

社区推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|智新云网络 ( 蜀ICP备18012146号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 20:07 , Processed in 0.093365 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表